Котел Сигнал КОВ-7СТ самопроизвольно отключается
Котел проработал сезон, потом не использовался несколько месяцев. При пробном запуске, все нормально, розжиг сработал, трубы начали нагреваться, но через 20 минут произошло отключение. Обратил внимание на следующую деталь: ранее на датчике работы запальника стрелка стояла в крайнем правом положении, а теперь она находится посередине, а потом начинает двигаться влево. Когда она достигает цифры 5, котел отключается. В чем может быть проблема?
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Котел Сигнал КОВ-7СТ самопроизвольно отключается
Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать производители и экспортеры из россии на экспорт - прочитайте, вы узнаете много нового.
02/08/2012
Причин такой неисправности котла может быть несколько. Быть может, что-то с автоматикой, а может давление газа дальше не позволяет котлу работать, нагревать. Для того чтобы уверенный ответ получить надо мастера вызывать, он оценит всю ситуацию в целом и исправит, если это будет в его силах.
Котел Сигнал 6,5 СТК, запальник горит нестабильно, произвольно отключается
Установил котел Сигнал 6,5 СТК, после розжига запальник горит с прерывистым…
Котёл КОВ-6 "Сигнал". нет подачи газа на запальник и горелки. Дайте совет!
котёл КОВ-6 "Сигнал". нет подачи газа на запальник и горелки. Дайте совет!Читайте…
02/12/2014
Знаю эту проблему, потому что недавно была именно такая же, вам необходимо поменять датчик давления, из-за него и происходит отключение.